Sieger Heizkessel mit Steuerung clima600

  • Hi Leute, bin neu hier und möchte ein Problem lösen.

    Habe die Steuerung des Sieger Heizkessel durch eine separate clima 600 getauscht.

    Habe auto, wöchentlich 0600 - 2200 aktiviert. Nun schaltet die Steuerung um 2200 auf off.

    Wie wird die Nachtabsenkung eingestellt?

    Gruß

  • Moin, danke schon einmalk für Deine Antwort.

    Hab einmal die relevanten Seiten der Anleitung angehängt.

    Die Betriebsart steht auf Auto. Temperaturanpassung Tag 0, für die Nacht -5.

    Im Zeitfenster habe ich wöchentlich mit der Zeit 0600 - 2200 aktiviert. Demnach müsste er in der übigen Zeit (Außerhalb des akt. Zeitfenster berücksichtigt das System den Nachtkorrekturfaktor) herunterfahren. Geht aber nur in off, also aus.

    Gruß

  • Hallo,

    hast du die Temparaturanpassung Nacht auf 3°C stehen wie in der Anleitung hinterlegt? Wenn ja solltest du das auf jeden Fall höher stellen, maximal 3°C geringer wie die Tagestemperatur. Ansonsten wirst du mit der Absenkung nichts sparen, wenn die Heizung ein ausgekühltes Haus wieder warm bekommen muss.

    Ich gehe auch davon aus das deswegen ein off Nachts angezeigt wird.

    Grüße Sven