Druck im Heizsystem niedriger als Vorlaufdruck vom MAG

  • Guten Abend zusammen,

    wir haben eine HDG Scheitholzheizung aus dem Jahr 2022. Dazu haben wir Pufferspeicher mit einem Puffervolumen von 3000 Liter (3 Pufferspeicher a 1000 L). Diese werden durch die Scheitholzheizung auf 80 Grad Celsius erwärmt. Im Winter halten die Puffer dann die Wärme so ca. 48h, dann sind sie "kalt" und muss ein neuer Abbrand gestartet werden.


    Nach einem Abbrand, wenn alle Puffer auf 80 Grad Celsius sind, liegt der Druck laut Manometer bei etwa zwischen 2,2 und 2,3 Bar - siehe Fotos.

    Wenn die Puffer kalt sind, also z.B. alle auf 40 Grad runtergekühlt, oder teilweise der erste Puffer noch bei 50- 60 Grad ist, liegt der Druck bei 1,4 Bar.


    Siehe angefügte Fotos


    Jetzt habe ich gesehen, dass das MAG, welches an den Pufferspeichern angeschlossen ist einen Vorlaufdruck von 1,4 Bar hat. Zumindest wurde handschriftlich auf das MAG "1,4 Bar" geschrieben.


    Meine Frage ist daher, ob es schädlich ist, wenn der Druck der Heizung im kalten Zustand so niedrig wie der Vorlaufdruck des MAG ist?


    Heute war nämlich ein Bekannter zu Besuch, der meinte das wäre kritisch denn dadurch würde die Anlage (oder waren es die oberen Heizkörper?) Luft ziehen und die Anlage beschädigen.

    Ist das wirklich so schlimm?


    Danke und viele Grüße

    Simon

  • Hallo Simon,

    die 1,4bar sollen der Vordruck im MAG sein. Die Frage ist wann das gemessen wurde und was wirklich noch an Vordruck im MAG vorhanden ist. Bei deinem Wasservolumen in der Anlage scheint mir dein verbautes MAG auch zu klein zu sein, ich kann aber nicht erkenne was das MAG für ein Volumen hat auf dem Bild. Aus dem Bauch würde ich sagen brauchst du ein 500L MAG.

    Grüße Sven

  • Das Reflex Auslegungstool spuckt mir ein Reflex N 600 aus bei deinem Anlagenvolumen. Dein Reflex N 400 ist auf jeden Fall zu klein für deine Anlage. Das erklärt die Druckschwankungen in deiner Anlage zwischen warm und kalt. Wenn jetzt auch der Vordruck nicht passt im MAG wird es nicht besser.

    Auf jeden Fall den Vordruck im MAG prüfen und entsprechend einstellen. Um den Vordruck zu prüfen muss das MAG von der Anlagenseite her Drucklos sein. Wenn dein Heizungsbauer sich an die Richtlinie gehalten hat, befindet sich vor dem MAG ein Kappenventil mit einer Entleerung. Das Kappenventil schließen und an der Entleerung das MAG vollständig entleeren. Dan am Ventil den Vordruck prüfen und am besten mit Stickstoff ergänzen/anpassen während die Entleerung weiterhin geöffnet ist. Wenn der Vordruck passt, Entleerung schließen, Kappenventil langsam öffnen und die Anlage mit Wasser nachfüllen. Ob du das selbst kannst kann ich nicht beurteilen. Übrigens sollte das Membran Ausdehnungsgefäß bei der Jährlichen Wartung immer geprüft werden.

    Grüße Sven