Brötje Eurocontrol KM Steuerung springt alle 2 Std an trotz Warmwasser

  • Hallo

    Also unser Heizungssystem gedeiht langsam.

    Unser alter Ölbrenner speist unseren Wolf bsp w 1000.

    Nun ist der heizstab und die PV aktiv und ich habe den Alten Kessel mit Brötje Eurocontrol KM Steuerung auf warmwasser gestellt.

    Leider springt der Kessel so alle 2 bis 2.5 Std an und läuft so für ca. 4 min und das obwohl im Speicher auf der Schicht wo auch der Fühler sitz ca. 70 Grad sind.

    Ist auch im Warmwasserbetrieb die Kesselmindesttemperatur aktiv oder übersehe och etwas anderes?


    LG Sebastian

  • Moin

    Der original Fühler vom alten Frischwasserspeicher hängt oben im neuem Wolf Speicher

    Die Temperatur die der Brötje in der Steuerung für den Fühler anzeigt ist auch plausible und passt zu meinen smarten extra Fühlern, an der gleichen Position.

    Aber auch wenn oben heiß ist, springt er relativ regelmäßig, kurz so für 4 min an. Die pumpen bleiben aber aus.

    Ich habe mal meine Home Assistant Fühler hier als Bild angefügt und das Diagramm wie der Kessel anspringt.

    Die starke Schlichtung kam heute morgen von unserem wassergeführten Kamin.

    Edit: Leider kann ich keine Fotos hoch laden. Das Forum meldet einen Fehler :

    Ein Fehler ist aufgetreten

    Interner Fehlercode: ac82dbe0fd5fd1cc17f972a176d01a586d6c4fd2

    Danke und LG

    Sebastian

  • Hallo Sebastian,

    ich kann mir da jetzt so keine Reim drauf machen. Ist der Heizbetrieb in der Eurocontrol aktiv und warum laufen die Pumpen nicht!? Die Anlage ist doch aktuell so aufgestellt das alle Wämeerzeuger in den Puffer schieben und der Kessel nur anläuft, wenn die Temperatur im Puffer zu gering ist.


    Der Fehler im Forum ist mir bekannt und ist nach dem Update aufgetreten. Ich warte hier auf Rückmeldung von Woltlab.

    Grüße Sven

  • Sorry ich muss mich korrigieren. Die Warmwasserpumpe springt doch an, wird dann aber merken, dass sie warmes Wasser anzieht und deswegen geht der Brenner aus. Das habe ich gerade in meinem anderem Diagramm gesehen indem ich die Vor und Rückläufe des Pufferspeichers aufzeichne.

    Ich verstehe nur noch nicht warum der Brenner all 2,5 std denkt er muss kurz anspringen obwohl die Temperatur im Puffer noch über der an der Eurocontrol eingestellten Temperatur liegt.

    Die Steuerung steht auf nur Warmwasserbezug. Der Heizbetrieb ist also aus und nur der Wasserhahn leuchtet.

  • So wie du das schilderst sollte der Brenner eigentlich nur laufen, wenn im Puffer die Temperatur unter den eingestellten Wert für das Trinkwasser fällt. Also die "normale" Speicherladung. Ansonsten hat er eigentlich keinen Grund der Brenner anzufordern, wenn der Heizbetrieb abgestellt ist. Was für eine Temperatur hat der Kessel wenn der Brenner anläuft?

    Es gibt eine Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung und liegt bei 38°C. Kann unter der Programmnummer 83 geändert werden.

    Grüße Sven

  • Welche Temperatur der Kessel hat wenn er anspringt müsste ich gleich mal schauen. Sitze eben davor.

    Das würde ja aber heißen, dass er den ganzen Sommer über den Kessel auf 38 grad halten will? Ich dachte das zählt nur im Heizbetrieb.

    Und das obwohl mein Speicher evtl dauerhaft vom Heizstab gefüttert wird?

    Das wäre dann ca. eine Laufzeit von 30 min am Tag bei 1.8kg/h öl.

    Das wäre aber ein teures bereit stehen für den Fall das der Speicher mal nicht ausreichend vom Heizstab gefüllt ist.

  • Leider kann man den Wert nicht unter 38 Grad stellen.

    Bin am überlegen mit einem shelly den Kontakt h1 zu brücke wenn mein Puffer heiß genug ist. Dann wäre drr Kessel so lange tot, bis ich bzw der shelly über Home Assistant den Kontakt wieder frei gibt.

    Aber das ist schon wieder ne Menge bastelei.

    Hier noch die Bilder