Brötje wgb 2n.15 sporadisch mit Fehlercode E151

  • Schönen guten Abend,

    Nach online Recherche bin ich auf dieses Forum gestoßen. Vielen Dank vorab für die umfangreiche Liste.

    Ich besitze ebenfalls eine brötje wgb 2n.15.

    Seit ca. einer Woche geht diese sporadisch in Störungen.

    Fehlercode: E151

    Diagnosecode: 130


    Weiß jemand was dieser Diagnosecode bedeutet?

  • Hallo,

    der Fehler E151 ist ein Interner Fehler der LMU/BMU (Leiterplatte). Ein Fachmann sollte dies prüfen und eventuell muss die Leiterplatte erneuert werden. Ich kann dir leider ansonsten nichts besseres da zu sagen.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Ich habe zwar lange auf eine Rückmeldung warten lassen, aber möchte gerne doch noch die Lösung des Problems verraten.

    Der Fehler ging nie ganz weg und tauchte immer wieder sporadisch auf.

    Seit ca. einer Woche lies sich die Anlage dann auch durch einen Reset nicht mehr starten und ging sofort wieder in Störung.


    Letztlich war es weder das Gasventil noch die Leiterplatte, sondern die Pumpe für den Heizkreis hat einen defekt an der Regelung.

    Durch abziehen des Steuersteckers läuft diese nun ungeregelt auf einem werksseitigen Mittelwert und die Heizung funktioniert wieder ohne Probleme.