Alte Heizkörper funktionieren nicht mit neuer Heizung

  • Hallo zusammen,

    hab da mal ein Problem:

    mein Einfamilienhaus, Bj. 1990, wurde damals mit einer Öl-Zentralheizung von Buderus ausgestattet. Auch die Heizkörper waren von Buderus.

    Nunmehr habe ich durch einen Fachbetrieb die Ölheizung durch eine Gasheizung ersetzen lassen. Im Erdgeschoss wurden zwei Heizkörper getauscht (dch. leistungsstärkere ersetzt). Alle anderen Heizkörper wurden nicht getauscht. Im ersten Winter habe ich dann festgestellt, dass die alten Heizkörper nicht angesprungen sind oder nur lauwarm wurden. Der Heizungsbauer kam nunmehr zu dem Schluss, dass die Ventile der Heizkörper bei der neuen Niedertemperaturheizung nicht oder nicht in erforderlichem Umfang anspringen. Ein Ventiltausch ist angeblich nicht möglich, da es für die alten Heizkörper keine Ersatzteile mehr gibt. Ein daraufhin unterbreitetes Angebot für den Tausch von 4 Heizkörpern beläuft sich auf rd. 3.000 Euro.

    Nunmehr zu meine Frage: ist es tatsächlich nicht möglich, an den alten Heizkörper die Ventile gegen solche zu tauschen, die bei Niedertemperatur funktionieren ? Leider kann ich auf den Heizkörpern außer dem Schriftzug Buderus keine weiteren Angaben oder Nummern finden.

    Bin gespannt auf euer Feedback. Vielen lieben Dank.

  • Hallo

    Hast du mal die Heizkörper entlüftet?
    Kommt noch ausreichend Wasser durch die alten Heizkörper bei offenen Ventilen? Wieviel Heizkörper sind noch alt?

    Dreh mal die Pumpenleistung voll auf evtl lösst sich eine Verstopfung.
    Lassen sich die Stifte von den Ventilen noch bewegen oder sitzen die fest?
    Wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht?

    Ist es noch die gleiche Vorlauftemperatur wie die alte Heizung gemacht, hat? oder wurde die reduziert wegen den neuen leistungsstärkeren Heizkörpern.

  • Hallo,

    ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass die Ventile der Heizkörper hier ein Problem darstellen, außer dass das Ventil hängt. In dem Fall sollte man sie leicht wieder gangbar bekommen. Du solltest darauf achten, dass vor den Ventilen keine Gardinen hängen, was zu einem Wärmestau am Thermostat führt und die Heizkörper zu früh abstellt. Heizkörper sollten generell nicht hinter einer Gardine versteckt werden, da es zu stark steigenden Heizkosten führt.

    Ich würde mir erstmal die Heizkurve der neuen Heizung anschauen, denn auch die alte Ölheizung war eine Niedertemperaturheizung.

    Und selbst wenn die Ventile defekt sein sollten, heißt es nicht gleich, dass der Heizkörper getauscht werden muss. Wenn es sich um Ventilheizkörper handelt und der Hersteller bekannt ist, lässt sich sicher herausfinden, welche Ventileinsätze benötigt werden.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Zunächst vielen lieben Dank für eure Antworten.

    Es sind noch vier alte Heizkörper installiert. Alle springen nicht an bzw. werden max. handwarm. Entlüftung habe ich vorgenommen. Die Ventile lassen sich bewegen.

    Die Vorlauftemperatur ist mit der neuen Heizung wesentlich geringer als mit der alten. Diese betrug mind. 60 Grad, bei entsprechenden Außentemperaturen auch deutlich darüber. Inwieweit ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, weiß ich leider nicht.

    Interessant erscheint, dass die Heizkörper im 1. OG (dieses habe ich erst 6 Jahre nach dem Hausbezug ausgebaut) einwandfrei funktionieren.

    Ich werde mich mal nach anderen Ventilen umsehen. Falls das nicht klappt oder nichts bringt, kann ich immer noch neue Heizkörper installieren.

  • Ein hydraulischer Abgleich ist mit Sicherheit nicht gemacht worden, da sprechen schon die alten Ventile an den alten Heizkörper dagegen. Diese sind mit Sicherheit nicht voreinstellbar.

    Hast du vielleicht ein paar Bilder von einem der Neuen und der alten Heizkörper samt Ventil.

    Vielleicht hilft es die alten Heizkörper mal zu spülen.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Hallo zusammen, habe anliegend Bilder von den alten und neuen Heizkörpern sowie der jeweiligen Ventile.

    Für mich sieht das ziemlich gleich aus. Bin aber halt auch nur Laie.

    Mal gespannt, ob ihr was damit anfangen könnt

    LG Hans-Jörg

  • Hallo zusammen,

    anbei die Bilder von den Anschlüssen.

    Alte Heizkörper ohne Hahnblock, neue mit. Ansonsten kann ich keine Unterschiede erkennen.

    Bin mal gespannt, ob ihr mehr erkennen könnt als ich.


    VG Hans-Jörg

  • Hallo,

    so wie das unter den alten Heizkörper ausschaut hast du zu 80% ein Einrohrsystem. Das erkläret warum die Heizkörper nicht richtig warm werden. Da ich nicht vor Ort bin und mir nicht 100% Sicher bin, kannst du mal einen Test machen.

    • Drehe das Thermostatventil des alten Heizkörpers komplett zu, während die Heizungsanlage läuft und öffne alle anderen Heizkörper komplett.
    • Wenn die beiden Rohre unter dem Heizkörper (oder zumindest das Vorlaufrohr und die Bypass-Strecke) nach einiger Zeit weiterhin heiß bzw. warm bleiben, handelt es sich definitiv um ein Einrohrsystem. Bleiben beide Rohre kalt, wäre es ein Zweirohrsystem.

    Wenn es sich dann zu 100% eine Einrohrsystem handelt wende dich an deine Heizungsbauer.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Ja, hat er ergebnislos probiert. Habe dann einfach einen alten Heizkörper gegen einen neuen getauscht. Und siehe da, der funktioniert einwandfrei. Erklärung ? Egal, werde im Frühjahr die restlichen alten Heizkörper tauschen. Das sollte es dann gewesen sein.

  • Dass nun alle neuen Heizkörper warm werden und die alten weiterhin kalt bleiben, bestätigt genau das Problem des Mischbetriebs in einem Einrohrsystem.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Vielen Dank an Alle, die meinen Wissensstand zu dem Thema deutlich verbessert haben. Hätte ich mir eigentlich von meinem Heizungsbauer gewünscht. Egal, ich weiß jetzt, dass ich alle Heizkörper tauschen muss.

    Weshalb Einrohrsysteme verbaut werden, kann ich jedoch nicht nachvollziehen. Die Nachteile dieses Systems machen m.E. die paar Meter weniger Heizungsrohre nicht wett.


    Viele Grüße und nochmals vielen Dank.

    Hans-Jörg

  • Hallo Hans-Jörg,

    aus heutiger Sicht hast du völlig recht. Bei modernen Brennwertgeräten oder Wärmepumpen mit niedrigen Vorlauftemperaturen und geregelten Hocheffizienzpumpen macht sich heute niemand mehr freiwillig die hydraulischen Kopfschmerzen einer Einrohrheizung.

    Dass man das damals (gerade in den 1970er bis Anfang der 1990er Jahre) massenhaft verbaut hat, lag an ganz anderen Rahmenbedingungen.

    • Massive Einsparung bei Material und Bauzeit
    • Hohe Systemtemperaturen
    • Ungeregelte Pumpen

    Wenn du im Frühjahr die restlichen Heizkörper erneuern lässt. Achte darauf, dass die Heizflächen nach hinten im Strang tendenziell etwas größer ausgelegt werden (weil die Temperatur im Ring abnimmt). Lass dir an allen Heizkörpern einstellbare Einrohr-Hahnblöcke setzen, damit der Ring sauber austariert werden kann.

    Viel Erfolg

    Grüße Sven