Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 (Inbetriebnahme 2007)
Suche Hinweise zu folgendem Fehlerbild:
Fehler:
- Nach länerer Laufzeit, meist ein Tag (Heiz- oder WW-Betrieb) tritt F29 auf.
- Unmittelbarer Reset endet meist mit F28.
- Nach einigen Stunden startet die Anlage mit Reset wieder normal.
- Fehler tritt sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb auf.
Beobachtungen beim Fehlstart:
- Gebläse startet normal.
- D33 (Gebläse Soll) und D34 (Gebläse Ist) stimmen überein.
- Zündfunke vorhanden.
- Beim ersten Startversuch entsteht meist eine blaue Flamme.
- Flamme läuft zwischen ca. 1 und 3 Sekunden.
- D44 (Ionisation) steigt dabei kurz auf ca. 260–300.
- Flamme wird also grundsätzlich erkannt.
- Die Flamme erlischt schlagartig (nicht langsam auslaufend).
- Die folgenden 3–4 Startversuche haben meist keine oder nur noch sehr kurze Flamme.
- Danach F28.
- Während aller Startversuche liegen an der Gasarmatur ca. 19,8 V DC an.
- Die Gasarmatur klickt bei jedem Startversuch hörbar.
Technische Messwerte:
- D40 (Vorlauf): plausibel
- D41 (Rücklauf): plausibel
- Brenner ↔ PE: ca. 0,5 Ohm
- Gasdruck durch Netzbetreiber vor/nach Zähler und im Betrieb geprüft: i.O.
- Abgasmessung i.O.
Bereits erneuert:
- Hauptplatine
- Brenner
- komplette Gasarmatur
- Wärmetauscher
- Zünd-/Ionisationselektrode
- Zündkabel Stecker Sensor
- Speicherladefühler
Wichtig:
- Brenner und Gasarmatur stammen aus einer funktionierenden Vergleichsanlage.
- Die Anlage kann im Heizbetrieb mehrere Stunden störungsfrei laufen und moduliert dort normal.
- Der Fehler tritt typischerweise erst beim nächsten Brennerstart eines bereits warmen Geräts auf.
Frage:
Welche Ursachen kommen noch in Betracht, wenn:
- die Gasarmatur angesteuert wird,
- die Flamme zunächst entsteht,
- die Flamme teilweise sogar erkannt wird (D44 > 250),
- anschließend aber erlischt und Folgeversuche deutlich schlechter werden?
Hat jemand dieses Fehlerbild bei einem VSC 196 bereits erlebt?