Vaillant VSC 196: F29/F28 trotz neuer Platine, Gasarmatur und Brenner – Flamme wird erkannt, erlischt aber nach wenigen Sekunden

  • Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 (Inbetriebnahme 2007)


    Suche Hinweise zu folgendem Fehlerbild:


    Fehler:

    - Nach länerer Laufzeit, meist ein Tag (Heiz- oder WW-Betrieb) tritt F29 auf.

    - Unmittelbarer Reset endet meist mit F28.

    - Nach einigen Stunden startet die Anlage mit Reset wieder normal.

    - Fehler tritt sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb auf.

    Beobachtungen beim Fehlstart:

    - Gebläse startet normal.

    - D33 (Gebläse Soll) und D34 (Gebläse Ist) stimmen überein.

    - Zündfunke vorhanden.

    - Beim ersten Startversuch entsteht meist eine blaue Flamme.

    - Flamme läuft zwischen ca. 1 und 3 Sekunden.

    - D44 (Ionisation) steigt dabei kurz auf ca. 260–300.

    - Flamme wird also grundsätzlich erkannt.

    - Die Flamme erlischt schlagartig (nicht langsam auslaufend).

    - Die folgenden 3–4 Startversuche haben meist keine oder nur noch sehr kurze Flamme.

    - Danach F28.

    - Während aller Startversuche liegen an der Gasarmatur ca. 19,8 V DC an.

    - Die Gasarmatur klickt bei jedem Startversuch hörbar.

    Technische Messwerte:

    - D40 (Vorlauf): plausibel

    - D41 (Rücklauf): plausibel

    - Brenner ↔ PE: ca. 0,5 Ohm

    - Gasdruck durch Netzbetreiber vor/nach Zähler und im Betrieb geprüft: i.O.

    - Abgasmessung i.O.

    Bereits erneuert:

    - Hauptplatine

    - Brenner

    - komplette Gasarmatur

    - Wärmetauscher

    - Zünd-/Ionisationselektrode

    - Zündkabel Stecker Sensor

    - Speicherladefühler

    Wichtig:

    - Brenner und Gasarmatur stammen aus einer funktionierenden Vergleichsanlage.

    - Die Anlage kann im Heizbetrieb mehrere Stunden störungsfrei laufen und moduliert dort normal.

    - Der Fehler tritt typischerweise erst beim nächsten Brennerstart eines bereits warmen Geräts auf.

    Frage:

    Welche Ursachen kommen noch in Betracht, wenn:

    - die Gasarmatur angesteuert wird,

    - die Flamme zunächst entsteht,

    - die Flamme teilweise sogar erkannt wird (D44 > 250),

    - anschließend aber erlischt und Folgeversuche deutlich schlechter werden?

    Hat jemand dieses Fehlerbild bei einem VSC 196 bereits erlebt?

  • Hallo,

    wie schaut es mit dem Kondensatablauf aus, ist dieser frei und kann das Kondensat ablaufen? Wurde eine Ringspaltmessung durchgeführt und liegt der Sauerstoff bei ca. 21%? Was für ein Gasruhedruck und Fließdruck wurde gemessen? Eventuell hat die TAE ausgelöst oder der GS fällt zu. Möglich wäre auch, dass am Netzanschluss die Phase (L) und der Neutralleiter (N) vertauscht sind.

    Grüße Sven