Empfehlungen für Einstellungen GB162-15 V3

  • Hallo,

    das Forum scheint mir meine letzte Rettung zu sein bevor ich einen neuen Händler suche der mir vielleicht wieder etwas anderes einstellt was dann auch wieder nicht funktioniert

    ich habe folgendes Problem, bei einer Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb wurden meine funktionierenden Einstellungen geändert.

    Änderungen wurden nur im Heizkreis durchgeführt.

    Seitdem habe ich einen erhöhten Gasverbrauch von ca 20%

    Den Händler gibt es jetzt nicht mehr.

    Hat jemand Erfahrungswerte oder Richtwerte für die Einstellung der Heizkurve oder der allgemeinen Einstellungen.

    Unser Haus ist Bj. 1999 hat 129m² Wohnfläche, meine momentan Werte der Heizkurve sind:

    Bei Auslegung (-10°) 70°

    Minimale Vorlauftemperatur 45°

    Maximale Vorlautemperatur 63°

    Raumtemperatur Offset 0,0K

    Raumeinfluss max 0 K

    Aussenhaltebtrieb

    Absenkbetr. Aussentemp 8°

    Frostschutz 4°

    Eingestellte Raumtemperatur 23°

    Kalibrierung Raumtemperatur -1,6K=>26,3°

    Sind bei diesen Einstellungen irgendwelche Ungereimtheiten feststellbar????


    Mein Gerät ist ein Buderus GB162-15 V3 und Bedieneinheit RC35 am Gerät


    Würde mich schon jetzt über ein paar Tipps oder Unterstützungen freuen!!!

    BG

    Uwe

    Einmal editiert, zuletzt von rsomuw (1. November 2026 um 14:05)

  • Hallo,

    da sind gleich mehrere handfeste Widersprüche, die deinen Mehrverbrauch von 20 % erklären.

    1. Minimale Vorlauftemperatur 45 °C
      Das ist der größte Effizienzkiller. Die GB162 moduliert normal wunderbar runter, wird hier aber selbst bei mildem Wetter gezwungen, mindestens mit 45 °C zu fahren. Der Kessel taktet permanent und kondensiert kaum noch. Stelle die minimale Vorlauftemperatur bei Heizkörpern auf 30 °C runter.
    2. Auslegung 70 °C vs. Max. Vorlauf 63 °C
      Die Heizkurve ist viel zu steil für ein Haus von 1999 mit 129 m² und wird dann künstlich bei 63 °C abgeschnitten. Stell die Auslegung bei normalen Heizkörpern auf 60 °C und die maximale Begrenzung passend auf 65 °C.
    3. Außenhaltbetrieb bei 8 °C
      Wenn der RC35 am Kessel sitzt (Raumeinfluss 0), heizt die Anlage unter 8 °C nachts durch – und wegen Punkt 1 dann auch nachts mit mindestens 45 °C Vorlauf! Für Baujahr 1999 reicht nachts Abschaltbetrieb (oder Außenhalt erst ab 0 °C / -2 °C). Hier musst du aber testen damit das Haus nachts nicht zu weit auskühlt. Ich würde hier erstmal 5 °C einstellen und dann langsam runter stellen wenn das Haus nicht zu kalt wird.
    4. Soll-Raumtemperatur 23°C
      Stell die Soll-Raumtemperatur am Tag auf 21 °C bis 22 °C ein. Für die Nacht reichen maximal 2 bis 3 K Absenkung (also 18 °C bis 19 °C) völlig aus. Senkt man nachts tiefer ab, kühlen die Wände zu stark aus und der Kessel muss morgens mit hoher Vorlauftemperatur gegenheizen – das frisst den Sparerfolg wieder auf. Als Faustregel gilt: 1 °C (bzw. 1 K) weniger Raumtemperatur spart im Schnitt ca. 6 % Heizkosten/Gas. Wenn du also von den aktuell eingestellten 23 °C auf moderate 21 °C runtergehst, sparst du allein darüber bereits rund 12 % Energie ein.
    5. Kalibrierung Raumtemperatur (-1,6 K => 26,3 °C)
      Da deine RC35 am Kessel montiert ist und mit Raumeinfluss 0 K läuft, greift dieser Messwert aktuell zwar nicht direkt in die Heizkurve ein. Die angezeigten 26,3 °C zeigen aber, dass der Fühler direkt die Abwärme des Kessels misst. Setze die Kalibrierung am besten wieder auf 0,0 K (Neutral) zurück. Dies hat allerdings momentan keinen Einfluss.

    Noch ein kleiner Tipp, hier findest du die für deinen Wohnort richtige Norm-Außentemperatur (Auslegungstemperatur)

    Klimakarte | BWP | waermepumpe.de

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Hallo Sven,

    vielen vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Habe mich riesig gefreut!!!

    Habe jetzt diese Werte komplett so übernommen, Heizung hat sich sofort abgeschaltet und die neuen Werte wahrscheinlich gleich übernommen.

    Habe teilweise an den Heizkörpern von AVM die Regler DECT 302 montiert, nun muss ich mal schauen ob die Funktion "Adaptiver Heizbeginn" sich auch noch negativ auf den Verbrauch auswirkt. Dieser Beginn ist mit einer Stunde Heizbeginn vorher gekoppelt.


    Nochmals vielen Dank!!!

    Gruss

    Uwe

  • Hallo Uwe,

    super, dass die Anlage gleich reagiert hat und sie wird jetzt auch deutlich weniger takten!

    Wegen des adaptiven Heizbeginns beim AVM DECT 302 musst du dir absolut keine Sorgen machen. Achte nur darauf,dass die GB162 an der RC35 morgens nicht erst deutlich nach den Thermostaten aus der Nachtabsenkung aufwacht.

    Noch ein Spartipp für die nächsten Wochen: Du kannst sogar noch mehr herausholen. Wenn es draußen richtig kalt wird (um den Gefrierpunkt) und das Haus mit den jetzt eingestellten 60 °C Auslegung problemlos warm wird, geh testweise schrittweise weiter runter – z. B. auf 57 °C oder 55 °C. Vielleicht reichen dir auch 50 °C oder weniger. Aber das musst du einfach ausprobieren.

    Solange deine Wunsch-Raumtemperatur bei voll geöffneten Ventilen noch erreicht wird, gilt: Jedes Grad weniger Vorlauftemperatur spart bares Geld, weil die GB162 noch besser kondensiert und weniger Abstrahlverluste entstehen. Im Grunde ist die GB162 dein Gaspedal und das Thermostat am Heizkörper die Bremse. Wenn du also voll auf dem Gas stehst und gleichzeitig bremst, erhöht das den Verbrauch. Logisch, oder?

    Beobachte den Gaszähler einfach mal ein paar Tage – das sollte jetzt schon deutlich entspannter aussehen.

    Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns auch nach der Heizperiode kurz berichten würdest, wie sich der Verbrauch entwickelt hat. ;)

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Hallo Sven,

    momentan stelle ich einen Rückgang des Verbrauches fest. Wenn ich jetzt den jetzt eingestellten Wert von 60 Grad verringere muss ich dann wieder mit meiner Tagtemperatur etwas nach oben gehen?, ich denke ich habe hier noch Reserven oder muss ich ein Raumtemp-Offset eingeben??? Braucht dann der Brenner etwas länger um die Räume aufzuheizen?

    Würde mich nochmals über eine Aufklärung freuen.

    VG Uwe


    PS: Kaffeetasse wird gefüttert😉

  • Hallo Uwe,

    das freut mich, der Rückgang des Gasverbrauchs beweist direkt, dass die Anpassungen wirken! :thumbup:

    Wenn ich jetzt den jetzt eingestellten Wert von 60 Grad verringere muss ich dann wieder mit meiner Tagtemperatur etwas nach oben gehen?

    Nein. Das Ziel ist es, die Auslegung so weit abzusenken, dass deine gewünschten 21–22 °C bei voll geöffneten Ventilen gerade noch erreicht werden. Lass die Tagtemperatur (21–22 °C) und das Offset (0,0 K) also unverändert.

    Braucht dann der Brenner etwas länger um die Räume aufzuheizen?

    Ja, der Brenner läuft länger, aber dafür mit kleiner Last – und genau das spart Gas. Statt mit knallheißem Vorlauf schnell hochzuschießen (wobei der Kessel taktet und der Brennwertnutzen verloren geht), erwärmt er das Haus gleichmäßig und effizient mit handwarmem Wasser. Da deine DECT 302 adaptiv vorheizen, fangen sie einfach rechtzeitig vorher an. Du merkst vom längeren Aufheizen im Alltag also nichts.

    Wie ich schon im Beitrag zuvor geschrieben habe, solltest du versuchen, die Auslegungstemperatur noch weiter zu senken. So niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig. Das spart nicht nur Gas, sondern erhöht auch die Lebensdauer deiner Heizung.

    Und danke für die Kaffeebohne! :)

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Hallo Sven,

    darf ich dich bitte nochmals um Rat fragen???

    Leider bekomme ich in den oberen Räumen nicht die gewünschte Temperatur zur Verfügung gestellt.

    Ich musste auch feststellen, nachdem ich heute 5mal an der Heizung war, der Vorlauf zu den Heizkörpern nur eine Temperatur von 43°-48° an den Thermometern angezeigt wurde. In der Aufheizphase zeigt mir die Steuerung über 75° an.

    Mir ist ebenfalls noch eingefallen das mir im ersten Jahr der Heizung ein Monteur sagte das die Heizung mit 15kw zu gering ausgelegt sei und nicht die oberen Geschosse richtig versorgen könne. Hier hat er mir zu einer höheren Tagtemperatur von damals 25 Grad geraten. Haben damals auch einen doppelten Heizkörper im Bad und einem im Kinderzimmer einbauen lassen, das hat auch dann mit der Wärme gut funktioniert.

    Ist das mit der höheren Tagtemperatur eine Lösungoder eher nicht???

    Vielleicht hast du ja noch einen Einfall was ich noch ändern könnte?

    Habe auch noch in verschiedenen Zimmer ein genaues Thermometer zur Überprüfung der Heizkörperregler AVM DECT 302 aufgestellt.

    Diese zeigen identische Werte an, aber eben zu kalt.

    Habe auch den Pumpennachlauf auf 30 Minuten gestellt, in der Hoffnung das heisses Wasser länger im Umlauf ist, leider keine Besserung.

    Diese Heizung raubt mir noch den letzten Nerv.

    VG

    Uwe


    PS: Bei der letzten Wartung wurde der Glühzünder und der andere Fühler welcher daneben sitzt getauscht, auf dem Messprotokoll war die Heizung mit 24kw vom Monteur angegeben, kann das auch noch ein Problem darstellen, evtl falsche Ersatzteile???


    Möchte mich schon jetzt für evtl. Hilfe oder Ratschläge bedanken!!!

  • Hallo Uwe,

    ein wichtiger Gedanke noch: Weißt du zufällig, ob bei dir ein Einrohrsystem oder ein normales Zweirohrsystem verbaut ist?

    Bei einer Einrohrheizung hängen mehrere Heizkörper an einer Ringleitung. Die hinteren Heizkörper bekommen dann nur das abgekühlte Rücklaufwasser der vorderen Heizkörper ab. Das würde exakt erklären, warum es oben mit niedriger Vorlauftemperatur nicht mehr warm wird und der frühere Monteur damals größere Heizkörper montieren und die Temperatur extrem anheben musste.

    Schau dir unten den Anschlussblock der Heizkörper an: Wenn ein Heizkörper ganz zugedreht ist, der Block bzw. das Bypassrohr unten aber trotzdem heiß durchströmt bleibt, ist es ein Einrohrkreis. Oder du machst mir einfach ein paar Bilder von den Heizkörpern und deren Anschlüssen.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Guten Abend Sven,

    vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!!!!

    Die Heizkörper werden von einer Leitung (Vor und Rücklauf) welche aus dem Keller kommt in mehreren Abzweigungen von Flur aus versorgt.

    Insgesamt 5 Räume, aber das besagte Zimmer ist das weitest entfernte von der Abzweigung.

    VG

    Uwe

  • Hallo Uwe,

    danke für die Bilder – damit ist das Thema Einrohrheizung definitiv vom Tisch! Du hast ein ganz normales Zweirohrsystem.

    Dass ausgerechnet das am weitesten entfernte Zimmer nicht warm wird, ist die klassische Folge eines fehlenden hydraulischen Abgleichs. Bei deiner jetzt sparsam abgesenkten Vorlauftemperatur verhungert der letzte Heizkörper in der Kette schlichtweg. Früher wurde das einfach mit unnötig hoher Vorlauftemperatur und viel zu viel Gas kompensiert.

    Meine Empfehlung:

    • Lass hier zeitnah einen echten hydraulischen Abgleich machen. Der Fachmann berechnet den genauen Durchfluss für jeden Raum, stellt die Ventile exakt ein und passt die Pumpenleistung an. Nur so kommt die Wärme überall gleichmäßig an – bei maximaler Gas-Ersparnis.
    • Bis der Fachbetrieb da war, kannst du die Tag-Solltemperatur an der RC35 testweise um 1 °C anheben (z. B. auf 22 °C oder 22,5 °C), um den Vorlauf temporär um 2 bis 3 Grad zu erhöhen. Dies wird dann natürlich wieder zur Folge haben, dass der Gasverbrauch etwas steigt.

    Die damalige Aussage des Monteurs, 15 kW seien zu schwach für die oberen Etagen, ist technisch falsch. Ein Haus von 1999 mit 129 m² benötigt selbst bei Frost maximal 6 bis 8 kW Heizlast. Deine GB162-15 ist also mehr als stark genug. Die getauschten Fühler (Ionisationselektrode) und der Glühzünder haben ebenfalls keinerlei Auswirkung auf die Heizleistung.

    Wichtiger Detail-Tipp noch anhand deiner Fotos: Bitte lass beim Heizen den Vorhang vor dem Heizkörper unbedingt offen! Wenn der Vorhang über den Heizkörper und das Thermostat fällt, staut sich dahinter die Wärme, der DECT 302 misst fälschlicherweise „warm genug“ und regelt sofort ab.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Was mir noch einfällt!

    Schau bitte kurz nach, was sich unter dem DECT 302 verbirgt.

    Schraub den Thermostatkopf einfach kurz ab. Wenn um den Stift herum ein Zahlenring (1 bis 7 bzw. „N“) zu sehen ist, ist das Ventil voreinstellbar. Steht dort eine kleine Zahl (z. B. 1–3), ist der Durchfluss massiv gedrosselt. Wenn dort gar kein Ring, sondern nur glattes Metall ist, handelt es sich um ein ungedrosseltes Standardventil wie das Danfoss RA-FN.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Gueten Morgen, die 1 stand knapp rechts von der Kerbe. Auf der gegenüberliegenden Seite war auch eine Kerbe, ich hab dann die beschriftete Überwurfmutter mit der 7 nach oben gedreht und plötzlich war auch ein Durchfluss zu hören.

    Anschliessend habe ich den Thermostatregler wieder angebracht und erstmal bei 16 Grad probiert ob es schliesst. Mit Erfolg, bei Anwahl am DECT 302 auf MAX Temp öffnete das Ventil und wurde sofort heiss.

    Jetzt werde ich dieses Thermostat auf die tatsächliche Raumtemperatur abstimmen und hoffe das dieser Raum richtig beheizt wird, vielleicht ein Erfolgserlebnis😊

    VG

    Uwe

  • Hallo Uwe,

    das ist das erhoffte Erfolgserlebnis! :thumbup:

    Dass du sofort ein Strömungsgeräusch gehört hast und der Heizkörper schlagartig heiß wurde, beweist, dass die Voreinstellung am Ventil falsch war und dies die Probleme verursacht hat.

    Direkt nach der 7 kommt auf dem Ring noch der Buchstabe N. Da an deiner Heizung mit Sicherheit bis jetzt kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, stelle das Ventil bei Gelegenheit auf N. „N“ bedeutet werkseitig komplett ungedrosselt.

    So wie es aussieht, hat genau dieses falsch eingestellte Ventil in den letzten Jahren für den erhöhten Verbrauch und das kalte Zimmer gesorgt.

    Grüße Sven

    Arbeiten an Gas, Öl, Strom, Wasser und Drucksystemen erfolgen auf eigene Gefahr und unterliegen der Fachbetriebspflicht.

  • Hallo Sven,

    habe das Thermostat nochmals abgeschraubt und die Einstellung geprüft. Hatte das Glück das ich schon gestern auf die Stellung "N" gekommen bin (musste mit Spiegel arbeiten☺️). Jetzt bin ich noch am testen wie ich noch mehr optimieren kann. Werde jetzt alle 2 Tage etwas an den Werten drehen. Habe mir extra eine Exceltabelle hierfür gemacht um Unterschiede zu sehen.

    Ich möchte mich hier im Forum nochmals recht herzlich für deine Unterstützung bedanken!!! Ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich das man auf einfachste Weise solch eine Zielführende Hilfe bekommt!!!

    Vielleicht kann ich mich trotzdem für weitere Fragen hier melden.

    VG und noch ein schönes Wochenende wünscht

    Uwe

  • Hallo Uwe,

    das freut mich zu hören! Selbstverständlich kannst du dich hier jederzeit wieder melden, wenn Fragen auftauchen oder du deine Werte gegenchecken möchtest.

    Ich würde mich freuen, wenn du dich in naher Zukunft noch mal melden würdest, um deine Ergebnisse bei der eingesparten Energie mitzuteilen. Gerne dann auch mit den aktuell eingestellten Parametern. Und natürlich darfst du uns auch gerne weiterempfehlen. Das motiviert eventuell auch andere, die Heizung zu optimieren. Ich weiß aus meinem Arbeitsalltag, wie stiefmütterlich hier viele bares Geld liegen lassen – sei es aus Unwissenheit oder einfach aus Bequemlichkeit.

    Bis dahin viel Erfolg beim weiteren Optimieren, dir ein schönes Wochenende und auch noch mal vielen Dank für den Kaffee!

    Ich für meinen Teil werde das Wochenende mit dem Notdienst verbringen.

    Grüße Sven