Hallo Matti,
auf dem Foto sieht man es recht gut. Rechts neben der Grundfos-Pumpe sitzt ein Schrägsitz-Rückflussverhinderer.
Genau das ist ein Hauptverdächtiger:
- Hängender Ventilteller: Im Inneren sitzt ein federbelasteter Teller. Im Heizungswasser setzen sich an Führung und Feder extrem schnell Magnetit und Partikel ab, sodass der Teller nicht mehr sauber in den Sitz fällt.
- Die Folge: Steht die Ladepumpe, bleibt die Leitung offen. Der parallele Heizkreis zieht dann ungehindert heißes Wasser aus dem Speicher oder die Wärme steigt unkontrolliert auf.
- Einfacher Test: Wenn nur der Heizkreis läuft (Ladepumpe aus), muss die Ladeleitung abkühlen. Bleibt das Rohr vor und hinter der Pumpe dauerhaft heiß, schließt der Rückflussverhinderer nicht. Vorsichtiges Klopfen mit dem Schraubenschlüsselgriff am Gehäuse hilft manchmal kurzfristig, um zu hören/fühlen, ob er zurückspringt.
Schau dir parallel auch den Mischer an: Wenn nach dem Motortausch das Küken um 90° oder 180° verdreht sitzt oder der Motor in die falsche Richtung fährt, schließt der Mischer hydraulisch, obwohl die Regelung öffnen will.