    Hallo Matti,

    auf dem Foto sieht man es recht gut. Rechts neben der Grundfos-Pumpe sitzt ein Schrägsitz-Rückflussverhinderer.

    Genau das ist ein Hauptverdächtiger:

    • Hängender Ventilteller: Im Inneren sitzt ein federbelasteter Teller. Im Heizungswasser setzen sich an Führung und Feder extrem schnell Magnetit und Partikel ab, sodass der Teller nicht mehr sauber in den Sitz fällt.
    • Die Folge: Steht die Ladepumpe, bleibt die Leitung offen. Der parallele Heizkreis zieht dann ungehindert heißes Wasser aus dem Speicher oder die Wärme steigt unkontrolliert auf.
    • Einfacher Test: Wenn nur der Heizkreis läuft (Ladepumpe aus), muss die Ladeleitung abkühlen. Bleibt das Rohr vor und hinter der Pumpe dauerhaft heiß, schließt der Rückflussverhinderer nicht. Vorsichtiges Klopfen mit dem Schraubenschlüsselgriff am Gehäuse hilft manchmal kurzfristig, um zu hören/fühlen, ob er zurückspringt.

    Schau dir parallel auch den Mischer an: Wenn nach dem Motortausch das Küken um 90° oder 180° verdreht sitzt oder der Motor in die falsche Richtung fährt, schließt der Mischer hydraulisch, obwohl die Regelung öffnen will.

    Hallo Matti,

    schön, dass du den Weg ins Forum gefunden hast!

    Ein plötzlicher Mehrverbrauch nach dem Tausch von Speicher, Wärmetauscher und Mischer deutet meist darauf hin, dass sich die Hydraulik verändert hat oder der neue Speicher ungewollt thermisch entladen wird.

    Ein erster schneller Handgriff, den du direkt prüfen kannst sind die Schwerkraftbremsen / Rückflussverhinderer. Nach Arbeiten am System stehen die nach dem Befüllen/Entlüften gerne mal noch versehentlich auf „manuell offen“ oder klemmen durch Partikel. Steht eine Bremse offen, zieht der parallele Heizkreis oft unbemerkt Wärme aus dem Speicher, oder der Speicher kühlt per Schwerkraft rückwärts über die Kessel aus. Beides treibt den Verbrauch nach oben.

    Guter Punkt!

    Bevor man allerdings mit dem Schraubenschlüssel anzieht (Vorsicht bei Schneidring- und Quetschverschraubungen – nach fest kommt ab).

    Ein bewährter Schnelltest ist sauberes, weißes Küchenpapier. Alle Verschraubungen an der Ölpumpe, den Schläuchen und der Filtertasse einmal trocken abreiben und danach mit frischem Papier fest anpressen. Selbst ein winziger, fast unsichtbarer Ölfilm zeichnet sich sofort ab.

    Bleibt das Papier trocken, wandert der Verdacht beim Anlaufgeruch direkt zum Ölfiter und dem automatischen Entlüfter des Ölfilters.

    Hallo Gerry, willkommen im Forum!

    Um die Ursache einzugrenzen, wären vorab ein paar Details zum Geruch und Betrieb wichtig:

    1. Riecht es wirklich nach frischem, flüssigem Heizöl/Diesel (süßlich-ölig) oder eher stechend/beißend in Nase und Hals (wie Ruß, Schwefel oder Abgas)?
    2. Tritt der Geruch nur direkt am Gerät auf oder auch draußen (z. B. an der Schornsteinmündung oder der Tankentlüftung)?
    3. Ist der Geruch kurz nach der Zündung wieder komplett verflogen oder bleibt er während der gesamten Brennerlaufzeit wahrnehmbar?
    4. Läuft die Anlage raumluftabhängig oder über ein geschlossenes Luft-Abgas-System (LAS)? Riecht es auch intensiver, wenn man die vordere Brennerhaube abnimmt?

    Hallo wombi,

    kurz und knapp: Ja, aber nur, wenn der Betrieb das Teil selbst beschafft.

    • Kauf und Einbau durch einen Fachbetrieb: Du hast die gesetzliche Gewährleistung (Sachmängelhaftung) auf Material und Einbau. Geht die Armatur innerhalb des ersten Jahres unverschuldet kaputt, muss der Betrieb auf eigene Kosten nachbessern.
    • Selbst gekauftes Teil (Internet/Restbestand): Der Betrieb haftet ausschließlich für seinen Einbau, nicht für das Bauteil. Geht es kaputt, trägst du die Kosten für Aus- und Wiedereinbau selbst (zudem bauen viele Betriebe mitgebrachte Gas-Teile aus Haftungsgründen gar nicht erst ein;)).

    Prüfe vorab mit dem Installateur, ob die Armatur für das Baujahr 1986 überhaupt noch neu lieferbar ist und ob die Reparaturkosten im Verhältnis zum Kesselalter stehen.

    Hallo Blauzahn0815,

    kurz und bündig zu deinen Beobachtungen:

    1. Hauptverdächtiger Leiterplatte:
      • Das Zirpen am Trafo/Übertrager U3 in Verbindung mit dem temperaturabhängigen Abdriften des Ionisationswert deutet stark auf ein sterbendes Schaltnetzteil bzw. gealterte Bauteile im Messkreis hin. Sobald die Elektronik warm wird, bricht die interne Referenzspannung für den Flammwächter ein.
    2. Vor einem Tausch noch prüfen:
      • Masse & Erdung: Masseverbindung vom Brennergehäuse zur Platine sowie den festen Sitz des Ionisationskabels auf beiden Seiten prüfen.
      • Gasfließdruck: Bricht der Fließdruck bei Modulation ein? (Sollte der Fachmann am Messnippel prüfen).

    Wenn Masseverbindungen, Elektrodenstecker sauber sitzen und der Gasfließdruck passt, liegt die Ursache mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einer fehlerhaften Hauptplatine.

    Hallo wombi,

    ja, die Gasarmatur bzw. der Magneteinsatz kommt durchaus infrage – allerdings gibt es bei der Hydrotherm HC 23 (Baujahr 1986) noch ein paar typische Verdächtige in dieser Kette, die man vorher prüfen sollte:

    • Zündbrennerdüse und Zündflamme: Brennt die Flamme kräftig und voll auf die Spitze des Thermoelements,oder ist die Düse verstaubt bzw. flattert die Flamme?
    • Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / evtl. nachgerüsteter Abgaswächter: Der Kessel hatte ab Werk meist keinen Abgaswächter, oft wurde dieser (oder ein STB-Unterbrecher) aber im Laufe der Jahre über ein unterbrochenes Thermoelement eingeschleift. Übergangswiderstände an den Flachsteckern führen hier schnell zum Spannungsabfall – Kontakte reinigen und festen Sitz prüfen.
    • Magnetspule / Haltestrom in der Armatur: Der Haltemagnet kann mechanisch klemmen oder mit den Jahren ermüden.
    • Kaminzug / Witterung: Falls tatsächlich ein Abgaswächter an der Strömungssicherung nachgerüstet wurde,beobachten, ob das Abschalten vor allem bei bestimmten Wetter-/Windlagen auftritt.

    Da Arbeiten an der Gasarmatur, der Pilotbrennerleitung und dem Sicherheitskreis direkt sicherheitsrelevant sind, sollte ein etwaiger Tausch der Armatur zwingend durch einen Fachbetrieb erfolgen. Bei einem Kessel aus 1986 stellt sich zudem die Frage nach der Ersatzteilverfügbarkeit für originale Gasarmaturen.

    Hallo Bastian,

    die Regelklemmleiste lassen wir mal weg, die erachte ich für unnötig. Meine Bedenken liegen in der Sache, dass man als Nicht-Fachmann solche Arbeiten nicht tätigen sollte aus den bekannten Gründen.

    Aber ich möchte es dir dennoch kurz aufschlüsseln. Wenn die Leitungen beschriftet sind, reicht es völlig, die bestehende Dose ordentlich mit zeitgemäßen WAGO-Klemmen aufzubauen:

    1. Dauerphase (L) & Neutralleiter (N): Verteilen die Versorgungsspannung auf die Raumthermostate sowie N auf alle Stellantriebe.
    2. Geschaltete Phase je Raum: Jeder Raumthermostat schickt bei Wärmebedarf die geschaltete Phase zurück in die Dose. Dort wird sie per WAGO-Klemme mit dem Stellantrieb des Raums verbunden. Beim Wohnzimmer (3 Kreise) fasst eine Klemme die geschaltete Thermostat-Ader mit den drei Antrieben der Wohnzimmer-Kreise zusammen.
    3. Schutzleiter (PE): Wird sauber durchgeklemmt.

    Ein Elektriker klemmt dir das in 15 bis 20 Minuten sauber, übersichtlich und vor allem sicher auf.

    Hallo Bastian,

    dein Bauchgefühl trügt nicht, lass da lieber eine Fachperson ran! Sorry, da hätte ich vielleicht auch schon vorher drauf hinweisen sollen.

    Dass mehrere Adern zusammenlaufen, rührt oft von gemeinsamen Raumthermostaten (wenn z. B. ein Zimmer zwei Heizkreise hat) oder Brücken für den Neutralleiter her. An den Klemmleisten und Thermostaten liegt Netzspannung an. Wenn man dort auf gut Glück Drähte umklemmt, riskiert man nicht nur einen Kurzschluss oder defekte Antriebe, sondern im schlimmsten Fall einen gefährlichen Stromschlag.

    Hallo Uwe,

    das freut mich zu hören! Selbstverständlich kannst du dich hier jederzeit wieder melden, wenn Fragen auftauchen oder du deine Werte gegenchecken möchtest.

    Ich würde mich freuen, wenn du dich in naher Zukunft noch mal melden würdest, um deine Ergebnisse bei der eingesparten Energie mitzuteilen. Gerne dann auch mit den aktuell eingestellten Parametern. Und natürlich darfst du uns auch gerne weiterempfehlen. Das motiviert eventuell auch andere, die Heizung zu optimieren. Ich weiß aus meinem Arbeitsalltag, wie stiefmütterlich hier viele bares Geld liegen lassen – sei es aus Unwissenheit oder einfach aus Bequemlichkeit.

    Bis dahin viel Erfolg beim weiteren Optimieren, dir ein schönes Wochenende und auch noch mal vielen Dank für den Kaffee!

    Ich für meinen Teil werde das Wochenende mit dem Notdienst verbringen.

    Hallo Hans-Jörg,

    aus heutiger Sicht hast du völlig recht. Bei modernen Brennwertgeräten oder Wärmepumpen mit niedrigen Vorlauftemperaturen und geregelten Hocheffizienzpumpen macht sich heute niemand mehr freiwillig die hydraulischen Kopfschmerzen einer Einrohrheizung.

    Dass man das damals (gerade in den 1970er bis Anfang der 1990er Jahre) massenhaft verbaut hat, lag an ganz anderen Rahmenbedingungen.

    • Massive Einsparung bei Material und Bauzeit
    • Hohe Systemtemperaturen
    • Ungeregelte Pumpen

    Wenn du im Frühjahr die restlichen Heizkörper erneuern lässt. Achte darauf, dass die Heizflächen nach hinten im Strang tendenziell etwas größer ausgelegt werden (weil die Temperatur im Ring abnimmt). Lass dir an allen Heizkörpern einstellbare Einrohr-Hahnblöcke setzen, damit der Ring sauber austariert werden kann.

    Viel Erfolg

    Hallo Uwe,

    das ist das erhoffte Erfolgserlebnis! :thumbup:

    Dass du sofort ein Strömungsgeräusch gehört hast und der Heizkörper schlagartig heiß wurde, beweist, dass die Voreinstellung am Ventil falsch war und dies die Probleme verursacht hat.

    Direkt nach der 7 kommt auf dem Ring noch der Buchstabe N. Da an deiner Heizung mit Sicherheit bis jetzt kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, stelle das Ventil bei Gelegenheit auf N. „N“ bedeutet werkseitig komplett ungedrosselt.

    So wie es aussieht, hat genau dieses falsch eingestellte Ventil in den letzten Jahren für den erhöhten Verbrauch und das kalte Zimmer gesorgt.

    Was mir noch einfällt!

    Schau bitte kurz nach, was sich unter dem DECT 302 verbirgt.

    Schraub den Thermostatkopf einfach kurz ab. Wenn um den Stift herum ein Zahlenring (1 bis 7 bzw. „N“) zu sehen ist, ist das Ventil voreinstellbar. Steht dort eine kleine Zahl (z. B. 1–3), ist der Durchfluss massiv gedrosselt. Wenn dort gar kein Ring, sondern nur glattes Metall ist, handelt es sich um ein ungedrosseltes Standardventil wie das Danfoss RA-FN.

    Hallo Uwe,

    danke für die Bilder – damit ist das Thema Einrohrheizung definitiv vom Tisch! Du hast ein ganz normales Zweirohrsystem.

    Dass ausgerechnet das am weitesten entfernte Zimmer nicht warm wird, ist die klassische Folge eines fehlenden hydraulischen Abgleichs. Bei deiner jetzt sparsam abgesenkten Vorlauftemperatur verhungert der letzte Heizkörper in der Kette schlichtweg. Früher wurde das einfach mit unnötig hoher Vorlauftemperatur und viel zu viel Gas kompensiert.

    Meine Empfehlung:

    • Lass hier zeitnah einen echten hydraulischen Abgleich machen. Der Fachmann berechnet den genauen Durchfluss für jeden Raum, stellt die Ventile exakt ein und passt die Pumpenleistung an. Nur so kommt die Wärme überall gleichmäßig an – bei maximaler Gas-Ersparnis.
    • Bis der Fachbetrieb da war, kannst du die Tag-Solltemperatur an der RC35 testweise um 1 °C anheben (z. B. auf 22 °C oder 22,5 °C), um den Vorlauf temporär um 2 bis 3 Grad zu erhöhen. Dies wird dann natürlich wieder zur Folge haben, dass der Gasverbrauch etwas steigt.

    Die damalige Aussage des Monteurs, 15 kW seien zu schwach für die oberen Etagen, ist technisch falsch. Ein Haus von 1999 mit 129 m² benötigt selbst bei Frost maximal 6 bis 8 kW Heizlast. Deine GB162-15 ist also mehr als stark genug. Die getauschten Fühler (Ionisationselektrode) und der Glühzünder haben ebenfalls keinerlei Auswirkung auf die Heizleistung.

    Wichtiger Detail-Tipp noch anhand deiner Fotos: Bitte lass beim Heizen den Vorhang vor dem Heizkörper unbedingt offen! Wenn der Vorhang über den Heizkörper und das Thermostat fällt, staut sich dahinter die Wärme, der DECT 302 misst fälschlicherweise „warm genug“ und regelt sofort ab.

    Hallo Uwe,

    ein wichtiger Gedanke noch: Weißt du zufällig, ob bei dir ein Einrohrsystem oder ein normales Zweirohrsystem verbaut ist?

    Bei einer Einrohrheizung hängen mehrere Heizkörper an einer Ringleitung. Die hinteren Heizkörper bekommen dann nur das abgekühlte Rücklaufwasser der vorderen Heizkörper ab. Das würde exakt erklären, warum es oben mit niedriger Vorlauftemperatur nicht mehr warm wird und der frühere Monteur damals größere Heizkörper montieren und die Temperatur extrem anheben musste.

    Schau dir unten den Anschlussblock der Heizkörper an: Wenn ein Heizkörper ganz zugedreht ist, der Block bzw. das Bypassrohr unten aber trotzdem heiß durchströmt bleibt, ist es ein Einrohrkreis. Oder du machst mir einfach ein paar Bilder von den Heizkörpern und deren Anschlüssen.

    Hallo Uwe,

    das freut mich, der Rückgang des Gasverbrauchs beweist direkt, dass die Anpassungen wirken! :thumbup:

    Wenn ich jetzt den jetzt eingestellten Wert von 60 Grad verringere muss ich dann wieder mit meiner Tagtemperatur etwas nach oben gehen?

    Nein. Das Ziel ist es, die Auslegung so weit abzusenken, dass deine gewünschten 21–22 °C bei voll geöffneten Ventilen gerade noch erreicht werden. Lass die Tagtemperatur (21–22 °C) und das Offset (0,0 K) also unverändert.

    Braucht dann der Brenner etwas länger um die Räume aufzuheizen?

    Ja, der Brenner läuft länger, aber dafür mit kleiner Last – und genau das spart Gas. Statt mit knallheißem Vorlauf schnell hochzuschießen (wobei der Kessel taktet und der Brennwertnutzen verloren geht), erwärmt er das Haus gleichmäßig und effizient mit handwarmem Wasser. Da deine DECT 302 adaptiv vorheizen, fangen sie einfach rechtzeitig vorher an. Du merkst vom längeren Aufheizen im Alltag also nichts.

    Wie ich schon im Beitrag zuvor geschrieben habe, solltest du versuchen, die Auslegungstemperatur noch weiter zu senken. So niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig. Das spart nicht nur Gas, sondern erhöht auch die Lebensdauer deiner Heizung.