Beiträge von Desox157

    Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 (Inbetriebnahme 2007)


    Suche Hinweise zu folgendem Fehlerbild:


    Fehler:

    - Nach länerer Laufzeit, meist ein Tag (Heiz- oder WW-Betrieb) tritt F29 auf.

    - Unmittelbarer Reset endet meist mit F28.

    - Nach einigen Stunden startet die Anlage mit Reset wieder normal.

    - Fehler tritt sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb auf.

    Beobachtungen beim Fehlstart:

    - Gebläse startet normal.

    - D33 (Gebläse Soll) und D34 (Gebläse Ist) stimmen überein.

    - Zündfunke vorhanden.

    - Beim ersten Startversuch entsteht meist eine blaue Flamme.

    - Flamme läuft zwischen ca. 1 und 3 Sekunden.

    - D44 (Ionisation) steigt dabei kurz auf ca. 260–300.

    - Flamme wird also grundsätzlich erkannt.

    - Die Flamme erlischt schlagartig (nicht langsam auslaufend).

    - Die folgenden 3–4 Startversuche haben meist keine oder nur noch sehr kurze Flamme.

    - Danach F28.

    - Während aller Startversuche liegen an der Gasarmatur ca. 19,8 V DC an.

    - Die Gasarmatur klickt bei jedem Startversuch hörbar.

    Technische Messwerte:

    - D40 (Vorlauf): plausibel

    - D41 (Rücklauf): plausibel

    - Brenner ↔ PE: ca. 0,5 Ohm

    - Gasdruck durch Netzbetreiber vor/nach Zähler und im Betrieb geprüft: i.O.

    - Abgasmessung i.O.

    Bereits erneuert:

    - Hauptplatine

    - Brenner

    - komplette Gasarmatur

    - Wärmetauscher

    - Zünd-/Ionisationselektrode

    - Zündkabel Stecker Sensor

    - Speicherladefühler

    Wichtig:

    - Brenner und Gasarmatur stammen aus einer funktionierenden Vergleichsanlage.

    - Die Anlage kann im Heizbetrieb mehrere Stunden störungsfrei laufen und moduliert dort normal.

    - Der Fehler tritt typischerweise erst beim nächsten Brennerstart eines bereits warmen Geräts auf.

    Frage:

    Welche Ursachen kommen noch in Betracht, wenn:

    - die Gasarmatur angesteuert wird,

    - die Flamme zunächst entsteht,

    - die Flamme teilweise sogar erkannt wird (D44 > 250),

    - anschließend aber erlischt und Folgeversuche deutlich schlechter werden?

    Hat jemand dieses Fehlerbild bei einem VSC 196 bereits erlebt?