Ich bevorzuge eine Raumtemperaturführende Regelung.
Beiträge von Peter45
-
-
Was ist Wp?
-
10-12 Takten am Tag, so schlecht ist ja das nicht oder?
Senkung der Heiz Kurve bringt mit sich Leistung Reduzierung von Heizkörper. Die Folge niedrige Raumtemperatur. Teufelskreis
-
Dankeschön Sven,
du hasst die Situation genau wie es ist beschrieben. Ich finde auch keine richtige Erklärung. eRelax support antwortet nicht auf meine eMails.
Schönen ruhiges Jahr wünsche ich dir.
-
D. 162 habe ich nicht.
Adaptive Heizkurve funktioniert vielleicht nur bei Automatische Heizkurve Auswahl.
Automatisch wird 1,4 Heizkurve errechnet mit Vorlauftemperatur 53°C oder so. Was eindeutig zu hoch ist.
Unsere Wunschtemperatur von 20,0°C wird auch mit 38°C VLT erreicht.
-
Das macht doch der eRelax. Therme Einstellungen: eBus Regler erkannt, Vorlauftemperatur Soll 38°C.
Wochen lang.
-
Frohes Neues Jahr,
aber warum passiert es nicht automatisch?
-
-
Hallo,
der Regler verändert die Vorlauftemperatur nicht. Wenn ich eine Heizkurve 1,0 wähle errechnet der Regler eine Vorlauftemperatur von 40°C. Ob draußen +15°C oder -5°C ist, Vorlauftemperatur bleibt unverändert 40°C. Ändere ich manuell die Heizkurve auf 0,9°C dann ist Vorlauftemperatur 38°C, und bleibt unverändert egal was draußen eine Temperatur ist ob +15°C oder -5°C. Mehrmaliges resetten und Änderungen in Einstellungen bringen keinen Erfolg.
Hat jemand gleiches Problem oder Erfahrung mit?