Beiträge von Lothar

    Dankeschön!

    Eine Frage stelllt sich mir, wenn ich die Fotos anschaue die ich gemacht habe: Am Stecker der Steuerung über dem Brenner, ist die Leitung zum Ölvorwärmer "L" in schwarz, die des Fühlers "F" in braun. Sollten nicht immer die Versorgungsleitungen "L" (Line/Phase) in braun ausgeführt sein?

    Kurz gesagt: Sollte ich die andere Seite dieser Leitung auch mal anschauen...und wo wäre das? Sollte ich vielleicht auch einfach mal messen? Als Elektrotechniker traue ich mir das zu.

    Ist vielleicht eine etwas merkwürdige Frage, weil es ja irgendwie funktioniert, aber der Fehler 816 taucht doch ab und zu noch auf.

    Hallo Sven,

    ja, genau das habe ich versucht, wie auf Seite 56 beschrieben. Wo ich das jetzt noch mal durchlese fällt mir auf, daß man dazu ja NICHT in dem Service-Bereich sein sondern mit "Heizkreis-Taste" und Drehknopf auswählen soll (S.40).

    Nächste Woche bin ich wieder an der Heizung, dann versuche ich das noch mal. Vielleicht wie beim PC, das Problem sitzt manchmal VOR dem Bildschirm.

    Trotzdem merkwürdig, daß angezeigt wird: Raumtemperatur 23,5°C (was vielleicht für den Bereich oberhalb des Kessels passen mag), eingestellte Soll-Temperatur ist 30°C, und trotzdem ist da nicht eine vernünftig hohe Temperatur im Vorlauf, auf Dauer.
    Am Mischventil, ist die Stellungsanzeige dieser gerändelte schwarze Knopf mit dem blauen und roten Pfeil in der Pumpen-Box? Steht so bei ca. 70° im "roten Bereich". Dazu Rücklauf 60°C, Vorlauf 25°C, heute früh vor unserer Heimdahrt noch gesehen. Manch,al genau umgekehrt. Brenner war bei dieser Bestandsaufnahme aus, Kesseltemperatur 75°C. Irgendwann wurden die Heizkörper wieder schön warm, dann wieder kalt.

    Wie wird denn die Vorlauftemperatur geregelt, mit dem Misch aus Rücklauf und Aufheizen im Kessel?

    Moin!

    Das RC30 Bedienteil hatte wieder eine Wackelkontakt, war heute früh duster. Alles wieder eingestellt, aber im Automatic-Betrieb sprang sie immer wieder auf "Nacht", trotz korrekt eingestellter Uhrzeit + Datum.
    Nach Handbuch kann man verschiedene Heizprogramme auswählen und auch Schaltzeiten verändern. Da komme ich aber nicht dran: Service wählen, dann Heizprogramm1, dann PROG >2s festhalten, dann sollte eine Auswahlmöglichkeit kommen. Da passiert aber gar nichts, kann ich beliebig lange festhalten.

    Der Ausweg ist dann das "TAG-Programm", ohne Automatik. Aber in Ordnung ist das doch so nicht, was kann das sein?

    An die Kontakte muß ich noch 'mal ran und auch den Supercap erneuern.

    Anm.: Hatte ich bereits als zusätzliche Frage an einen anderen Beitrag angehängt. Es ist aber wohl besser, dazu einen eigenen Eintrag zu eröffnen.

    Hallo,

    ich noch mal...
    Das RC30 Bediental hatte wieder eine Wackelkontakt, war heute früh duster. Alles wieder eingestellt, aber im Automatic-Betrieb sprang sie immer wieder auch "Nacht", trotz korrekt eingestellter Uhrzeit + Datum.
    Nach Handbuch kann man verschiedene Heizprogramme auswählen und auch Schaltzeiten verändern. Da komme ich aber nicht dran: Service Wählen, dann Heizprogramm1, dann PROG >2s festhalten, dann sollte eine Auswahlmöglichkeit kommen. Da passiert aber gar nichts, kann ich beliebig lange festhalten.

    Der Ausweg ist dann das "TAG-Programm", ohne Automatik. Aber in Ordnung ist das doch so nicht, was kann es sein?

    Anm.: Weil das Aufheizen trotz Raumtemperatur weit unter Solltemperatur sehr träge ist habe ich mal nach der Pumpe geschaut. Die läuft nur manchmal, aber wenn sie dreht, dreht sie recht kräftig unter dem, als Test vorgeschlagenen, angehaltenen Schraubendreher durch.

    Danke, Sven!

    Ja, das paßt für den Regelbetrieb. Jetzt, nachdem das Haus über 1 Jahr leer stand wollten wir eben gerne mal mit 70°C alle Zapfstellen für jeweils 3 min. beglücken. Hat jetzt auch geklappt, mit viel Geduld. Wahrscheinlich hatten wir auf halber Strecke den Heißwasservorrat aufgebraucht. Das Nachheizen dauerte aber ewig (ca. 1,5 h) Es ist auch nicht irgendein Pumpengeräusch zu hören von einer Pumpe, die für den Umlauf in den Warmwasserbereiter zuständig wäre. Ist die sooo leise daß man sie nicht hört?
    Die genannte Desinfektionsautomatik kann ja nur den Kessel betreffen, richtig?

    Über dem Brenner im Bedienbereich war es jetzt so warm geworden daß diese interne "Zimmertemperaturmessung" total daneben liegt.
    Jetzt haben wir WW wieder auf 60°C eingestellt, sollte also alles wieder im Normalbetrieb sein.

    Wie man lesen kann befinde ich mich hier mitten in der Lernkurve zum Thema Heizung....

    Moin,

    Danke, die Klappe habe ich noch gefunden. Läßt sich noch drauf clicken.

    Jetzt wollten wir, zur Legionellenprävention, mal 70 Grad warmes Wasser laufen lassen. Die Begrenzung habe ich au70°C hochgesetzt, jetzt sogar auf 80°C. 70°C als Wunschtemperatur eingestellt...aber da wir nicht sooo heiß wie gewünscht. Der Brenner war dann z.B aus bei 84°C, gemessene Wassertemperatur 52°C, leicht steigend. Installiert ist Logalux LT160.

    Die gemesene Raumtemperatur wird mit 28°C angezeigt. Kann aber nicht stimmen, liegt vielleicht an der Abstrahlung des Gerätes?

    Was mache ich da falsch?

    Moin,
    eine Frage habe ich noch: Die Klappe des RC30 ist abgebrochen (ob ich noch Reste finde, mal schauen). Im Handbuch zur Bedienung wird manchmal auf geöffnete oder geschlossene Klappe verwiesen. Muß ich da jetzt etwas "zaubern" (mechanisch den Verschluß betätigen), oder ist das eher ohne Bedeutung? Laufen tut die Heizung ja, glücklicherweise.

    Moin,

    ich glaube, ich kann Entwarnung geben: Das Haus wurde jetzt recht ordentlich beheizt, Vor- und Rücklauftemperatur waren so bei 50-60°C. Die Heizkörper sind jetzt auch vernünftig warm. War alles vielleicht nur die Anlaufphase, weil das Haus so heruntergekühlt war.
    Dazu kommt, daß ich die Kontakte zwischen BC10 und RC10 mal gereinigt habe, denn es gab immer wieder totale Aussetzer beim Bedienen. Vielleicht war das auch eine Fehlerursache, Aussetzer wegen Vibrationen am Gerät.
    Den SuperCap werde ich demnächst erneuern, beim kürzesten Aussetzer sind Uhrzeit und Datum weg.

    Danke für den Hinweis zum Ölwärmer, hatte mir das einfacher vorgestellt. Aber jetzt ist da keine Fehlermeldung mehr zu gekommen, scheint alles zu passen.

    Nochmal herzlichen Dank für die kompetente und schnelle Unterstützung!

    Hallo Sven,
    Danke für die schnelle Antwort!

    Die Knöpfe am BC10 stehen beide auf Automatic.
    Mit "Temperatur an der Regelung" meinst Du sicherlich die gewünschte Raumtemperatur. Ich versuche das mal. Die steht jetzt auf 30°C....

    Es gibt noch eine Fehlermeldung AD1 820 Öltemperatur zu niedrig. Der Brenner springt aber an, heizt ja auch. Ich schaue nachher mal nach dem Ölvorwärmer, der sollte ja leicht zu finden sein.

    Hallo,
    erst mal 1000 Dank an Sven für die schnelle Antwort, und das am Wochenende!

    Zwei Rückfragen:
    - wie kann ich sehen, ob sich der Mischer bewegt?
    - Das Öffnen der Schraube an der Pumpe habe ich mich noch nicht getraut, denn die Warnung vor dem heißen Wasser ist mir unheimlich. Ist da der ganze Innendruck des Heizsystems offen und das Wasser spritzt unentwegt, oder ist das nur Wasser aus Undichtigkeiten zwischen Welle/Lager und eben diesem Bereich der Schraube?

    Es handelt sich um eine Heizung mit Heizkörpern.

    Hallo,

    bin gerade neuer Besitzer eines Hauses von 1978 geworden und habe nun die Heizung dort in Betrieb genommen. Das Haus ist total ausgekühlt, die arme Heizung hat also ordentlich zu tun. Die Außentemperatur wird recht genau im RC30 angezeigt, der Fühler scheint OK. Als Innentemperatur werden 22°C angezeigt. Wo das gemessen wird weiß ich leider nicht.

    Erste Erfahrung (nach den Abfragen zu Uhrzeit und Datum ): Warmwasser wird aufgeheizt. Dann kommt die Heizung dran, aber manchmal ist da die Vorlauftemperatur wesentlich (z.B. 25°C) NIEDRIGER als die Rücklauftemperatur (z.B. 60°C) . Irgendwann dreht sich das um, der Brenner schaltet irgendwann ab, und die Temperaturen sinken. Aber erst bei Vor- und Rücklauftemperaturen von ca. 25°C-30°C schaltet der Brenner wieder ein.

    Die konkrete Frage: Läßt sich dauerhaft eine höhere Vorlauftemperatur einstellen?
    Ich habe nicht an igendwelchen Rädchen oder Reglern gedreht. Die BC10 (Brenner-Regelung) steht auf Automatic für WW und Heizung

    Das Pumpenset vibriert leicht, ich gehe also davon aus, daß die Pumpe läuft.

    Mit dieser neuen Poblematik (hatte bisher keine eigene Heizung) bin ich nun auch neu hier im Forum.
    Bin selber aktiver Unterstützer in einem Forum für Haushaltsgeräte und Elektronik.