Hallo Sven,
nochmals zur Klaarstellung des Problems.
Es geht hier nicht um eine Minderversorgung der Heizkörper, oder dass diese lauwarm werden und die Räume nicht warm genug.
Die Ventile machen eben teilweise überhaupt nicht auf, erst nachdem ich wie beschrieben die Thermostatköpfe entfernt habe und die Eclipse auf offen gestellt habe ohne Durchflußregelung und anschließen wieder auf den berechnenten Wert. Dann laufen die Heizkörper eine Zeitlang um dann nach einer Zeit wieder auszusteigen.
Das Seltsame ist halt, dass immer mal wieder andere Heizkörper aussteigen nach dem og. öffnen der Ventile.
Ich habe die Heizkörperleistung nochmals bei einem Heizkörper mit dem Tool von Imi berechnet, da kommt kein großer Unterschied heraus.
Das Problem ist ja, dass ich die Menge des berechneten Wassers nicht durch die Ventile bekommen, Theoretisch benötigen die Heizkörper zb. 400l/h aber bei größter Pumpenleistung laufen nur 250l/h durch.
Deswegen hatte ich ja auch schon mehrfach probiert, die Durchflußmenge an den Ventilen zu erhöhen, entgegen dem hydraulischen Abgleich.