täglicher Abfall des Anlagensrucks un 0,8bar nach Heizungsaustausch (Weishaupt WTC-GW 60B)

  • Hallo Sven,

    inzwischen scheint unser Problem gelöst zu sein. Am Morgen nach dem Austausch des MAG war der Druck wieder unter 1 bar gesunken. Der Monteur der Heizungsfirma stellte fest, dass nur eine sehr geringe Nachfüllmenge (3 l) erforderlich waren, um den Druck wieder auf 1,8 bar anzuheben. Die Kontrolle durch Öffnen des Entwässerungsventils am Kappenventil bestätigte, es waren nur 3 l Wasser im MAG. Nach mehrfachem Be- und Entlasten des MAG gab es ein leichtes Geräusch, und zum Auffüllen auf Betriebsdruck waren nun 23 l erforderlich. Der Monteur ging ging davon aus, dass die Membran im MAG geklebt habe, so dass nur ein kleines Volumen zum Auffüllen verfügbar war. Es komme zwar selten vor, dass die Membran bei einem neuen MAG klebt, aber er habe die schon einige Male erlebt. Zugleich wurde ein kleines Leck in der Heizungsleitung in einer Wohnung im Haus gefunden und abgedichtet.

    Nunmehr ist der Druck seit 3 Tagen unverändert, also wohl alles ok. Entscheidend war der Ausrausch des MAG.

    Danke für Dein Engagement und Deine Ratschläge.

    Grüße Heinz