Wolf Cha selbst installiert Fehler eingebaut

  • Liebes Forum, ich habe meine Wolf Anlage CHA selbst installiert und bekomme das Wasser nicht zum zirkulieren. Die zwei Bilder zeigen den Aufbau. Rücklauf zur Wärmepumpe mit Schlammabscheider und Filter. Dahinter das MAG. Der Vorlauf liegt über dem Rücklauf und ich bekomme dort kein Wasser rein! Sind das die Druckverhältnisse, die es verhindern? Aktuell hatte ich die Ausseneinheit noch nicht angeschlossen.

    Das andere Bild mit Inneneinheit zeigt Vorlauf rein in IDU und Wasser und Heizung aus der IDU raus. 50l Reihenspeicher im Rücklauf des Heizkreises hin zur WP. Wasserspeicher Rücklauf geht direkt in den Rücklauf zur Wärmepumpe über Schlammabscheider und Filter. Ein Überströmventil geht vom Vorlauf in den Rücklauf.

    Die Anlage ist gespült und entlüftet und läuft, wenn man den Durchflussensor Strömung vorgaukelt. Tut man es nicht, Taktet die Pumpe ein aus und wirft Fehler 119. Im Relaistest kann ich keinen Durchfluss herstellen, wenn ich die Zubringerpumpe einschalte. Ich nehme deshalb an, dass ich etwas falsch installiert habe. Kann mir jemand helfen und einen Tipp geben. Vielen Dank.

  • Sorry, ich kann dir deine Frage leider nicht beantworten. Ich verstehe ja nicht mal die Hydraulik an Hand deiner Bilder. Hast du vielleicht da zu ein Hydraulikschema? :/

    Ich kann dir nur raten einen Fachmann zu beauftragen um die Anlage Fachgerecht zu montieren.

    Grüße Sven

  • Moin Moin,

    Also um direkt auf den punkt zu kommen würde ich mir auf jedenfall einen Fachmann holen, der vor Ort drüber schaut da eine Ferndiagnose nur beschränkt machbar ist xD. Ebenfalls ist es aufgrund der Schläuche ziemlich schwer nachzuvollziehen wo was hingeht, unteranderem die Leitungen links vom Reihenspeicher.

    Ich habe mal den Fehler gegoogelt: ,,Zu niedrige Heizwassertemperatur behindert die Verdampferabtauung was zu Verdichterabschaltung und Störung 119 („Abtauenergie“) führen kann´´.

    Dar dies eine Monoblock Anlage ist sind fast alle Komponenten der WP bis auf die Regelung etc. Im Außengerät verbaut, da diese aber (so interpretiere ich die Bilder) noch nicht angeschlossen ist kann erstens kein richtiger Durchfluss erzeugt werden und es läuft nichts durch den Verdampfer, ergo zu niedrige Heizwassertemperatur (Da kein Wasser durch die WP läuft), das heißt Fehler 119.

    Eine andere Frage meinerseits wäre wieso du ein Überströmventil eingebaut hast?

    Und eine andere Frage, warum hast du keine Pumpe im Rücklauf vom Reihenspeicher, denn von alleine Wandert das Wasser normalerweise nicht durch den Speicher ;-).

    Ich hoffe ich konnte dir irgendwie weiterhelfen xD.

    Würde mich über eine Antwort freuen

  • Hallo liebes Forum, danke für die ersten Infos. Ich habe einen Hydraulikplan als Ergänzung hochgeladen. Das ist bestimmt nicht ganz fachmännisch gezeichnet, zeigt hoffentlich aber gut, wie die Leitungen verlaufen. Ich bin dankbar, wenn es jemand kommentieren würde, denn ich frage mich, ob ich grundsätzlich etwas falsch angeschlossen habe.

    Das Überströmventil soll den Heizkreis kurzschließen, wenn alle Ventile schließen, um den Mindestdurchfluss zur Wärmepumpe zu gewährleisten. Es zeigt vom Heizungsvorlauf auf vor den Pufferspeicher im Rücklauf.

    Vor dem Reihenspeicher habe ich keine weitere Pumpe, da ich bisher dachte, dass die in der Inneneinheit verbaute Pumpe genug Druck im System aufbaut.!? Meine alte Gasheizung hatte auch nur eine Pumpe und eine Referenzanlage hatte auch nur eine verbaut.

    Die WP habe ich angeschlossen und mein Problem ist fehlender Durchfluss. Mit der Funktion Relaistest kann ich es gut sehen, wenn ich die Pumpe ansteuere.

    Insbesondere die Verbindung Vorlauf von der Wärmepumpe zur Inneneinheit Vorlauf (links) scheint luftig zu sein. Mit spülen und füllen habe ich es nicht geschafft, dort Druck reinzubekommen. Ich denke, dass dadurch an der Zubringerpumpe in der IDU zu wenig Druck ist und kein Kreisfluss entsteht und ich frage mich, ob die Hydraulik gar nicht stimmt.

    Als nächstes plane ich Reihenspeicher und Überströmventil auszubauen. Dann sollte ich doch einen einfachen Kreis haben und schaue, ob etwas fliesst.

    Über weitere Ideen bin ich dankbar, VG

  • Ich denke nicht das dies so Funktioniert wie du es gebaut hast! Ich würde mich an das offizielle Hydraulik-Schema von Wolf halten. Ich habe dir das mal verlinkt. Einfach deine Komponenten auswählen, dann bekommst du die passende Hydraulik.

    HydraulikschemenOnline

    Übrigens sollte ein speziell für Wärmepumpen geeigneter Warmwasserspeicher Verwendung finden.

    Grüße Sven

  • Hallo an das Forum

    Ich bin aktuell dabei eine CHA 07 in Betrieb zu nehmen. Die Anlage ist ähnlich wie bei dem Themenstarter aufgebaut aber ohne WW Nutzung (Reihenpeicher 55l mit Überströmventil nach Prinzipskizze von Wolf Anlagenkonfiguration 01).

    Nach dem Befüllen und Entlüften von Hand, stehe ich vor dem exakt gleichen Problem. Ich bekomme die Pumpe nicht zum laufen. Im Relaistest soll diese manuell zugeschaltet werden damit die Anlage weiter entlüftet werden kann. Man hört das Relais klicken aber die Pumpe dreht nicht an. Kurze Zeit später, wird die Störung 119 rausgeschmissen. Weiß jemand Rat?

    @ tofra wie ist es bei dir ausgegangen?

    Danke vorab für die Unterstützung!

  • Hallo Kiman,

    der Fehler 119 sagt aus das eine zu niedrige Heizwassertemperatur die Verdampferabtauung behindert. Du schreibst das die Pumpe nicht anläuft! Bekommt die Pumpe von der Regelung auch Spannung, wenn du das Relais hörst? Wenn ja könnte die Pumpe defekt, oder einfach nur blockiert sein.

    Grüße Sven

  • Hallo Kiman, meine Anlage stand vor Inbetriebnahme einige Zeit in der Garage. Die Fehlerursache bei mir war eine festsitzende Pumpe der IDU. Die Pumpe lässt sich sehr leicht öffnen und nach einem leichten Dreh hatte ich die "Verkalkung" gelöst. Es hat etwas gedauert, bis ich drauf gekommen war, aber die Anlage läuft seid dem fein. Wichtig bei der Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass die Anlage nicht unnötig taktet. Das tut sie, wenn man die Mindestleistung des Kessels nicht sauber abnehmen kann. Bei der CHA 10, werden bei mir bei ca. 10 Grad mindestens ca. 34Grad Vorlauf erzeugt, die "abgenommen" werden müssen. Über eine passende Einregelung der Heizkörper, Temperaturkurve und Spreizungsregelung bekommt man es gut hin! Ich habe auch Handtuchheizkörper, die sorgen leider sehr schnell für hohe Rücklauftemperaturen und müssen gut eingeregelt werden, dass das Wasser die Temperatur auch abgeben kann... VG

  • Kurzes Update:

    Vorab, es lag bei mir auch tatsächlich an der Pumpe.

    Ich habe heute Nachmittag die Pumpe aus der IDU ausgebaut um sie richtig zu testen.

    Es sieht so aus als wäre da nach dem Testen im Werk Restfeuchtigkeit bzw Wasser in der Pumpe übergelieben ist. Während der Lagerzeit hat sich der Rotor am Blech mit der Abdichtung festgesetzt.

    Seit ungefähr einer Stunde läuft die Anlage. Mit geöffneten Überströmventil komme ich auf 27l/min. Habe es aber jetzt bei ca.200mbar am ÜSV und 26,5l/min etwas zugemacht.

    An die Parametrierung mache ich mich morgen ran. Der heutige Tag hat Nerven gekostet .

    Ich schaue morgen wie viel takte sie so macht. Denke aber, dass es kein Problem sein wird da sie sehr knapp ausgelegt ist. Ein paar Heizkörper (21 und 22) werden vermutlich auch gegen 33er ausgetausch werden müssen.

    Vielen Dank für die Unterstützung euch allen!

    Bilder