Gasheizung macht komische Geräusche

  • Hallo zusammen,

    vielleicht kann mir jemand helfen und hat ein Tip was ich machen kann.

    Wir haben eine Junkers Gasheizung die ab und zu komische laute Geräusche macht.
    So wie es auf mich den Eindruck macht passiert das immer nach dem Warmwasser gemacht worden ist und die Umwälzpumpe für die Heizkörper wieder eingeschaltet worden ist.

    Der Druck liegt stabil bei 1,7 Bar, das Ausdehnungsgefäß habe ich mit Luft auf 1,5 Bar aufgepumpt.

    Ich habe nun eine Webcam im Heizungskeller aufgestellt und das ganze damit gefilmt.

    Hier ist das Video (60 Sekunden) mit Ton.
    https://www.dropbox.com/scl/fi/pagrv4p…t=ul459r8v&dl=0

    Man kann die Vorlauftemperatur Heizung auf dem Display sehen, rechts daneben die Kontrolllampe für die Gasflamme. Oben links liegt ein Berührungsloser Stromprüfer an der Leitung die zur Umwälzpumpe führt damit man erkennen kann wann diese mit Strom versorgt wird.

    Hat jemand eine Idee was das für Geräusche sind und wie man die abstellen kann? Ich bin für jede Idee Dankbar!

    Viele Grüße,
    Tobi

  • Hallo Tobi,

    das hört sich für mich nach Siedegeräuschen an. Aber eine genaue Beurteilung mit Hilfe eines Videos ist schwierig.

    Siedegeräusche entstehen häufig, wenn der Kessel/Wärmetauscher verkalkt ist. Machen kannst du da nicht viel, du kannst versuchen durch reduzieren der Maximalen Kesseltemperatur etwas Abhilfe zu schaffen.

    Grüße Sven

  • Hallo,

    leider hat das nicht funktioniert. Ich hab in der Anleitung nachgeschaut wie man die max. Vorlauftemperatur von 70°C auf 60°C reduziert. (Servicefunktion Kennzahl 2.5)

    Den Warmeasserregler hab ich auch etwas runtergedreht.

    Die Anzeige ist aber wieder bei 86°C gewesen. Irgendwie habe ich den Eindruck dass das garnichts gebracht hat und dei Heizung die Vorlauftemperatur nicht reduziert hat. Gibts da noch eine andere Möglichkeit die Temperatur zu verringern?

    Es ist eine Junkres KBR 7-25 A 23. Das Warmwasser wird über eine zweite Pumpe welche an einem Warmwasserspeicher angeschlossen ist erwärmt.

    Viele Grüße,

    Tobi

  • Ich hab gerade nochmal etwas rumgespielt.

    Wenn ich den Warmwasserregler nach oben drehe beginnt die Heizung sofort mit dem Warmwasseraufbereiten. Ich hab den Regler dann als auf der Anzeige 60°C gestanden hat wieder zurückgedreht. Die Heizung hat aufgehört das Warmwasser zu machen und die kömischen Geräusche sind wieder zu hören gewesen.

    Kann es vielleicht doch mit dem Ausdehungsgefäß oder der Umwälzpumpe zu tun haben?

    Viele Grüße,

    Tobi

  • Hallo Sven,

    ich hab mal geschaut ob ich irgendwie am Warmwasserkreis Luft rauslassen kann.

    Die folgenden 2 Sachen hab ich gefunden. Was sind das für Teile? Kann man damit die Luft rauslassen?

    Das erste Teil ist im Vorlauf vor der Umwälzpumpe.


    Das zweite Teil ist hinter dem Warmwassertank an der Stelle wo der Vorlauf in den Warmwassertank geht.

    Im Heizkreis konnte ich die Luft (es war nur ganz wenig) am Heizkörper rauslassen.

    Viele Grüße,

    Tobi

  • Hallo Tobi,

    auf den ersten Bild ist ein Wartungshahn mit Entleerung. Das sollte erstmal nicht relevant sein.

    Auf dem zweiten Bild ist ein automatischer Entlüfter zu sehen. So wie der aussieht könnte dieser nicht mehrt richtig funktionieren und die Luft kann aus dem Speicherladekreis nicht mehr entweichen. Diesen würde ich tauschen und dann schauen ob sich eine Verbesserung einstellt.

    Grüße Sven