Warncode:
| Warncode | Ursache | Behebung |
| W12 | Temperatur am Vorlauffühler > 95 °C |
|
| W14 | Vorlauftemperatur steigt zu schnell an (Gradient) |
|
| W15 | Differenz Vorlauf- und Abgastemperatur zu groß (Nach 30 Warnungen verriegelt die Anlage mit F15) |
|
| W16 | Abgastemperatur zu hoch |
|
| W22 | Flammenausfall während des Betriebs (Nach einem fehlgeschlagenen Wiederanlauf verriegelt die Anlage mit F21) |
|
| W33 | Außenfühler defekt (Bei defektem Außenfühler wird die Außentemperatur auf 0 °C gesetzt) |
|
| W34 | Warmwasserfühler defekt |
|
| W37 | Wasserströmungssensor defekt |
|
| W42 | Kein Steuersignal Umwälzpumpe |
|
| W80 | Kommunikation zum Kaskadenmanager fehlerhaft |
|
| W81 | Kommunikation zur WCM-FS#1 fehlerhaft |
|
| W82 | Kommunikation zu EM#2 oder WCM-FS#2 fehlerhaft |
|
| W83 | Kommunikation zu EM#3 oder WCM-FS#3 fehlerhaft |
|
| W84 | Kommunikation zu EM#4 oder WCM-FS#4 fehlerhaft |
|
| W85 | Kommunikation zu EM#5 oder WCM-FS#5 fehlerhaft |
|
| W86 | Kommunikation zu EM#6 oder WCM-FS#6 fehlerhaft |
|
| W87 | Kommunikation zu EM#7 oder WCM-FS#7 fehlerhaft |
|
| W88 | Kommunikation zu EM#8 oder WCM-FS#8 fehlerhaft |
|
Fehlercode:
| Fehlercode | Ursache | Behebung | ||
| F11 | Temperatur am Vorlauffühler > 105 °C |
| ||
| F13 | Abgastemperatur zu hoch |
| ||
| F15 | Differenz Vorlauf- und Abgastemperatur zu groß (siehe auch W15) |
| ||
| F21 | Keine Flammenbildung beim Brennerstart (siehe auch W22) Hinweis: |
| ||
| F23 | Flammenvortäuschung |
| ||
| F24 | Eingang H2 ist geschlossen, Parameter 17 = 3 (Brennersperr-Funktion) |
| ||
| F30 | Vorlauffühler defekt |
| ||
| F31 | Abgasfühler defekt |
| ||
| F38 | Pufferfühler defekt |
| ||
| F39 | Pufferfühler/Weichenfühler defekt |
| ||
| F41 | Relaiskontrolle Gasventile |
| ||
| F43 | Gebläsedrehzahl wird nicht erreicht |
| ||
| F44 | Gebläsestillstand fehlerhaft |
| ||
| F51 | Datensatz-Fehler Kessel |
| ||
| F52 | Datensatz-Fehler Brenner |
| ||
| F53 | Spannungsversorgung außerhalb Toleranz
|
| ||
| F54 | Elektronikfehler |
| ||
| F55 | Netzfrequenz außerhalb Toleranz |
| ||
| F56 | Ionisationsmessung fehlerhaft |
| ||
| F61 | Ionisationssignal weicht vom Sollwert ab
|
| ||
| F62 | Stellsignal des Gasstellglieds außerhalb Toleranz
|
| ||
| F64 | SCOT®-Basiswert außerhalb vorgegebener Grenzen Hinweis: |
| ||
| F65 | SCOT®-Basiswert weicht zu stark vom Vorgän- gerwert ab Hinweis: |
| ||
| F66 | Kalibrierung konnte nicht durchgeführt werden Hinweis: |
| ||
| F67 | SCOT®-Basiswert fehlerhaft gespeichert |
|