Magnititschlämme in Leitungen

  • Hallo allerseits,

    habe eine Frage zum Thema Magnititablagerungen. Wir wurden von einem Hotel mit über 150 Zimmern angefragt Magnititschlämme aus den Leitungen zu entfernen.

    Vor einem Jahr wurde dem Hotel bereits die Empfehlung ausgesprochen, einen Magnititabscheider zu installieren. Dies wurde nicht umgesetzt.

    Jetzt die Frage: Reicht es aus, nachträglich den Schlamm- und Mikroblasenabscheider zu installieren oder sollen wir noch irgendwelche Magnititlösemittel durch die Leitung schicken?

    Grüße Daniel

  • Hallo Daniel,

    ich würde erstmal die Wasserwerte prüfen (VDI 2035) und in jeden Fall einen Schlamm und Magnetitabscheider nachrüsten. Sollten die Wasserwerte nicht passen, erst mal das Anlagenwasser aufbereiten. Ansonsten wäre ich mit irgendwelchen Lösemittel vorsichtig, am Ende macht man mehr kaputt wie gut.

    Grüße Sven

  • Sven 12. August 2024 um 15:14

    Hat das Thema aus dem Forum Klima nach Heizung verschoben.