Brauchwasserwärmepumpe BTW S250

  • Hallo,

    ich stehe gerade vor der Entscheidung mir eine Brauchwasserwärmepumpe von Brötje BTW S250 zu besorgen. Jedoch habe ich fragen, mein Heizungsbauer ist nicht 100% in dem Thema und von Brötje bekomm ich keine Auskunft. Vielleicht hab ich Glück und erhalte hier im Forum weitere Infos.

    1) meine aktuelle Zirkulationspumpe hat keine Zeitsteuerung. Gibt es in der BTW S250 eine Zeitsteuerung? oder muss ich meine Pumpe austauschen

    2) Ist die BTWS250 Smart Grid fähig?

    3) Besitzt die BTWS250 im inneren und auslesbaren Wärmemengenzähler und Stromzähler?

    4) Kann man herauslesen, wie oft der Heizstab zum Einsatz gekommen ist?

    5) Wenn fragen zur Regelung bestehen, an wenn kann ich mich da wenden wenn mein "Fachmann" doch kein Fachmann in dem Bereich wäre

    Sind viele verschiedene Fragen, sorry vorab.

    Wäre toll hier fündig zu werden.

    Schöne Grüße

    Nebo

  • Hallo Nebo,

    in der Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung sind alle Funktion ausführlich beschreiben.

    1. Die Zirkulationspumpe sollte man über die Brauchwasserwärmepumpe steuern können, ansonsten könnte man auch einfach eine Zeitschaltuhr oder Ähnliches dazwischen schalten.
    2. Ich meine ja, bin mir aber nicht sicher.
    3. Ja, wenn die Anlage mit einem Stromzähler ausgestattet ist.
    4. Ja kann man auslesen.
    5. Eventuell einen anderen Fachmann suchen, der sich damit auskennst.

    Wenn du noch Fragen hast kannst du sie auch gerne hier stellen! ;)